Осушители воздуха Dantherm

  +7 (495) 781-17-17

домой почта
домой почта

список продукции Dantherm

Серия CD Dantherm
Бытовые мобильные осушители
CD 400-10, CD 400-16

Серия CDF Dantherm
Бытовые стационарные осушители для настенного или напольного монтажа, настенного монтажа в отдельном техническом помещении
CDF 10, CDF 35, CDF 45
CDF 35T, CDF 45T

Серия CDP Dantherm
Стационарные осушители для плавательных бассейнов для настенного или напольного монтажа, настенного монтажа в отдельном техническом помещении
CDP 35, CDP 45, CDP 65
CDP 35T, CDP 45T, CDP 65T
CDP 75, CDP 125, CDP 165

Серия CDT Dantherm
Промышленные мобильные осушители
CDT 22, CDT 35, CDT 35S
CDT 50, CDT 85

Серия CDS Dantherm
Промышленные стационарные осушители для напольного монтажа, для напольного монтажа в отдельном техническом помещении
CDS 80, CDS 100, CDS 200

2012-2018 © Copyright
Осушители воздуха Dantherm

Вернуться к списку статей

Подбор оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях плавательных бассейнов

При определении надлежащих параметров воздушной среды в бассейне следует учитывать как проблемы влажности, так и эксплуатационные расходы. Для минимального испарения влаги с поверхности воды необходимо, чтобы температура воздуха в бассейне всегда была выше температуры воды, причем чем выше эта разница температур, тем меньше будет интенсивность испарения влаги. Однако для достижения наиболее экономичных и комфортных условий эта разница температур должна составлять не более 2-3 °С.

Обычно температура воздуха в помещениях общественных бассейнов 29 - ЗО°С, а температура воды на 1 - 2°С ниже. Температура воды в лечебных бассейнах 35 - 37°С.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

Назначением вентиляционной установки является поддержание требуемой температуры и влажности воздуха с обеспечением его хорошего качества. Воздух в помещении плавательного бассейна всегда имеет более высокую влажность по сравнению с наружным. Из этого следует, что при подаче в помещение расчетного количества свежего воздуха можно поддерживать относительную влажность на заданном уровне.Этот процесс довольно энергоемкий, поэтому необходимо утилизировать как можно больше тепловой энергии вытяжного воздуха и избегать избыточного воздухообмена.

Система рекуперации агрегата Dantherm DanX, укомплектованная органами управления и регулирования, является превосходным решением для обеспечения эффективного и экономичного управления параметрами воздушной среды в помещениях плавательного бассейна.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При подборе оборудования следует в первую очередь рассчитать интенсивность испарения влаги с водной поверхности, а затем на основании полученной величины, определить максимальный объем свежего воздуха, необходимый для подачи в помещение. Исходя из этих значений подбирается соответствующий типоразмер агрегата Dantherm DanX.

Как уже отмечалось, испарение влаги с поверхности самого бассейна, а также с поверхности сырых и мокрых материалов и предметов, используемых в помещении, является основным фактором, влияющим на влажность окружающего воздуха. Интенсивность испарения зависит от площади водоема, температуры воды, влажности воздуха, скорости воздушного потока и активности купающихся. Для расчета количества испаряющейся влаги существует достаточно много расчетных и эмпирических формул. В нижеприведенной таблице, которая может помочь при необходимости быстрого подбора оборудования, приведены значения интенсивности испарения, полученные на основании формулы стандарта VDI-2089 (Общество немецких инженеров), используемого для расчета размеров закрытых плавательных бассейнов.

  Интенсивность испарения с поверхности бассейна (г/м2)
Температура воздуха °С/ Относительная влажность %
t°C
воды
°C 24 25 26 27 28 29 30
% отн. вл. 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
22 204 182 197 174 190 165 182 156            
23 217 194 209 187 203 178 194 169 187 158        
24 230 108 223 200 216 191 191 182 118 172 192 162    
25     235 213 229 204 221 195 213 185 205 175 196 164
26         244 219 236 210 228 200 220 190 211 179
27             250 223 243 215 235 205 226 194
28                 259 230 250 221 241 209
29                     268 238 259 227
30                         277 244

 

Интенсивность испарения рассчитывается следующим образом:

W = е * А * (P B - PL) г/час 
А = Площадь водной поверхности бассейна (м 2); 
B = Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне (гПа); 
PL = Парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха (гПа); 
е = Эмпирический коэффициент [г/(м 2 * час * гПа)]:

0.5 - закрытая поверхность бассейна;
5 - неподвижная поверхность бассейна; 
15 - небольшие частные бассейны с ограниченным количеством купающихся; 
20 - общественные бассейны с нормальной активностью купающихся; 
28 - бассейны для отдыха и развлечений; 
35 - бассейны с водяными горками и значительным волнообразованием.

Нижеприведенные диаграммы, предназначенные для упрощения подбора агрегата Dantherm DanX, разработаны с учетом указанной формулы и значения эмпирического коэффициента е = 20.

Расчет необходимой кратности воздухообмена

Расход наружного воздуха, требуемый для удаления испаряющейся влаги, можно рассчитать следующим образом:

L = m W / (Х U - Х J)

L = Массовый расход наружного воздуха (кг/сек)
W = Массовый расход вытяжного воздуха (кг/сек)
Х U = Влагосодержание наружного воздуха (г/кг)
Х J = Влагосодержание воздуха в помещении (г/кг);

Влагосодержание наружного воздуха (Х U ) в зависимости от времени года колеблется от 2 -3 г/кг зимой до 11 - 12 г/кг летом. На практике следует ориентироваться на величину Х U и около 9 г/кг, поскольку ее превышение наблюдается в течение непродолжительного времени, составляющего лишь 15 % от всего годового периода. Эта величина рекомендуется стандартом VDI-2089. Кроме того, конденсация влаги в летнее время не является значительной, поэтому величина Х J может быть принята немного выше расчетной.

ДИАГРАММЫ БЫСТРОГО ПОДБОРА АГРЕГАТА Dantherm DanX

Площадь бассейна м2

Пример: Общественный плавательный бассейн  
Размер водной поверхности бассейна: 25 * 12 м A = 300м2
Температура воды, 28°C (100% отн. вл.) PB = 37.7 гПА
Температура воздуха, 30°С (60 % отн. вл.) PL = 25.45 гПА
Влагосодержание воздуха в помещении бассейна XJ = 14.9 г/кг
Влагосодержание наружного воздуха XU = 9.0 г/кг
Удельный вес воздуха в помещении бассейна = 1.175 кг/м3
Интенсивность испарения W = 20 х 30 х 300 х (37.8 - 25.45) = 74.1 кг/час
Расход наружного воздуха = 74.100/((14.9-9)*1.175*3600) = 2.97 м3/сек
По диаграмме находим типоразмер агрегата - Dantherm DanX 7/14  


К началу статьи