Осушители воздуха Dantherm

  +7 (495) 781-17-17

домой почта
домой почта

список продукции Dantherm

Серия CD Dantherm
Бытовые мобильные осушители
CD 400-10, CD 400-16

Серия CDF Dantherm
Бытовые стационарные осушители для настенного или напольного монтажа, настенного монтажа в отдельном техническом помещении
CDF 10, CDF 35, CDF 45
CDF 35T, CDF 45T

Серия CDP Dantherm
Стационарные осушители для плавательных бассейнов для настенного или напольного монтажа, настенного монтажа в отдельном техническом помещении
CDP 35, CDP 45, CDP 65
CDP 35T, CDP 45T, CDP 65T
CDP 75, CDP 125, CDP 165

Серия CDT Dantherm
Промышленные мобильные осушители
CDT 22, CDT 35, CDT 35S
CDT 50, CDT 85

Серия CDS Dantherm
Промышленные стационарные осушители для напольного монтажа, для напольного монтажа в отдельном техническом помещении
CDS 80, CDS 100, CDS 200

2012-2018 © Copyright
Осушители воздуха Dantherm

Вернуться к списку статей

Опыт использования энергосберегающих систем вентиляции Dantherm DANX

При реконструкции системы вентиляции собственного бассейна одна из муниципальных школ Дании (г. Фредериксхавн) решила воспользоваться прогрессивными методами энергосберегающих технологий.

Старая система вентиляции потребляла большое количество энергии и была весьма примитивной. Она состояла из приточного вентилятора мощностью 1,3 кВт с секцией нагревателя и вытяжного вентилятора мощностью 1,3 кВт. Расход воздуха составлял 3400 м3/ч.

При среднегодовой температуре наружного воздуха 8 °С и 85 % относительной влажности температура воздуха в помещении бассейна поддерживалась на уровне 29 °С (при 60 % отн.вл.), а температура воды в бассейне составляла 27 °С. Площадь зеркала бассейна равна 108 м2. Теплопотери через ограждающие конструкции при температуре атмосферного воздуха -12 °С оценивались на уровне приблизительно 20 кВт.

При круглогодичной эксплуатации бассейна затраты на поддержание требуемых параметров воздуха составляли:

Максимальное годовое энергопотребление системы вентиляции
8760*2*1,3 = 22776 кВт

Годовое энергопотребление системы центрального отопления
8760 * 0,335 * 10-6 * 24,6 * 3400 = 245,5 МВт*ч,

где:
8760 ч (= 24ч х 365дн) - годовое количество времени эксплуатации бассейна;
0,335 10-6 МВт-ч - требуемый расход тепловой энергии для нагрева воздуха на 1 °С;
24,6 °С (=32,6 - 8) - среднегодовая разность температур приточного и наружного воздуха;
3400 куб.м/ч - расход воздуха

После рассмотрения нескольких вариантов, окончательный выбор был сделан в пользу вентиляционной системы Dantherm DanX 5/10, в которой осушение воздуха выполняется за счет его тепловой обработки с использованием теплового насоса и теплообменника-рекуператора.

Для поддержания требуемых параметров воздушной среды с минимальными эксплуатационными затратами была разработана модель эксплуатации бассейна.

Среднегодовая температура наружного воздуха 8 °С / 85 % отн.вл.
Среднегодовая температура воздуха в бассейне 29 °С / 60 % отн.вл.
Теплопотери через ограждающие конструкции при температуре атмосферного воздуха -12 °С -20 кВт
Площадь зеркала бассейна 108 м2
Температура воды в бассейне 27 °С
Общий годовой период времени эксплуатации бассейна 1600 ч/год

 

В том числе:

период эксплуатации с максимальной нагрузкой (70% времени) 1120 ч/год
период эксплуатации со средней нагрузкой (30% времени) 480 ч/год
Ночной период (режим отсутствия посетителей) 7160 ч/год
Интенсивность испарения в соответствии с методикой расчета VDI2089:  
при максимальной нагрузке -

35,2 кг / ч

при средней нагрузке

16,3 кг / ч

в ночном режиме ( при отсутствии

защитного покрытия зеркала бассейна )
7,5 кг/ч
Дневной режим:  
Минимальный расход свежего воздуха в режиме присутствия посетителей (в соответствии с нормативами) 1250 м3
Ночной режим:  
100% рециркуляция: влагосъем за счет работы теплового насоса 23 кг/ч
Макс, воздухообмен / циркуляция воздуха 8300 м3
Мин. циркуляция воздуха 4250 м3

 

Расчет характеристик работы агрегата Dantherm DanX 5/10

Температура наружного воздуха после прохождения через теплообменник 21 °С
Теплопроизводительность теплового насоса 28,5 кВт
Повышение температуры при максимальном расходе воздуха 10,25 °С
Температура приточного воздуха после прохождения через тепловой насос 31,25 °С
Потери передачи тепла при t наружн . +8 °С 10 кВт
Требуемая температура приточного воздуха при макс , воздухообмене 32,6 °С
Требуемый воздухообмен при минимальной нагрузке 1400 м 3 / ч
Требуемая тепловая нагрузка при минимальной нагрузке 5,44 кВт / ч
Требуемый воздухообмен при максимальной нагрузке 3020 м 3 / ч
Требуемая тепловая нагрузка при максимальной нагрузке 10,48 кВт / ч
Интенсивность работы в теплового насоса в ночной период (7,5/23) 32,6%

 

Энергопотребление системы Dantherm DanX:

Вентиляторы при максимальной нагрузке (2x3,6 кВт) 7,2 кВт
Вентиляторы при минимальной нагрузке (2x0,9 кВт) 1,8 кВт
Тепловой насос (1 х 6,7 кВт) 6,7 кВт

 

Годовое энергопотребление системы Dantherm DanX:

Дневной режим при максимальной нагрузке:
((36% х 7,2) + (6,7 х 36,8%)) х 1120 ч/год =
5667 кВт*ч
Дневной режим при минимальной нагрузке:
(1,8 + (6,7 х 19,1%)) х 480 ч/год =
1479 кВт*ч
Ночной режим:
(0,9 + (6,7 х 32,6%)) х 7160 ч/год =
22083 кВт*ч
Итого: 29229 кВт*ч

 

Годовое энергопотребление от системы центрального отопления:

Благодаря использованию теплообменника-рекуператора и теплового насоса годовое энергопотребление от системы центрального отопления резко сократилось до уровня 2000 - 2500 кВт/год. Данный источник тепла необходим на период действия режима оттайки вентиляционного агрегата и проведения технического обслуживания агрегата, когда производится отключение теплового насоса.

Сравним годовые затраты:

  Старая система вентиляции Новая система вентиляции Dantherm DanX 5/10

Расход электроэнергии , кВт * ч

22776 29229
Расход тепловой энергии , Гкал 245,5 2,5

Затраты в денежном эквиваленте ( по тарифам Северозападного региона ), тыс . руб *

-101 -27

 

* С 1 января 2004 года среднеотпускной тариф АО "Ленэнерго" на электроэнергию - 0,884 руб./кВт*ч, на тепловую энергию - 329,9 руб./гКал.

Отличный результат - настоящая экономия энергоресурсов!

Комментарий

При оснащении системы водоохлаждаемым конденсатором экономия была бы больше. Избыток тепла, перекачиваемого тепловым насосом, можно использовать на нужды горячего водоснабжения или на подогрев воды в бассейне.



К началу статьи